回复:怎么用全局数据DB实现QB和IB,平时直接用I和Q比较麻烦

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23761
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-30 21:18:41

6楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2022-10-30 11:36:44的发言 >5楼

为了,方便io点的更换,而不用去改程序控制逻辑。

一点儿都没用,费两遍事儿。在1200、1500系列中,变量表是保存在PLC装载存储器上的。

不管你喜欢不喜欢,只要程序中引用了IQM,都会强制配上变量名称(标签Tag)放到变量表中!

程序还是使用变量名称编译(与具体地址无关!)。I1.3坏了,就在变量表中改成备用的I0.7,直接下载就即刻切换到新的 I点。

不明示变量名称的结果,就是程序里一堆“Tag_1、Tag_2、Tag_3、”,而且照样保存在PLC上。

变量表里修改IQM地址,下载也不需要停机,也没有初始化的问题。

不知道谁“发明”的传送到全局DB中。


说实话,变量表本身就是个映射表!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?