背景描述:厂内有1#~10#轧机,由6RA80直流调速装置控制,DP网络通讯。
异常现象:
检修期间,更换该DP网络最后一个站10#装置的DP头(仅该装置停电,DP头是拨到ON的),停电后,将倒数第二个站9#装置的DP头拨到ON(原OFF,装置没停电),立刻该段DP网络所有的装置均报F01910故障跳闸。而将所有装置复位,都正常。复位后再将9#装置的DP头由ON拨到OFF时,只有这个站的装置报F01910。
疑问:
1、按正常来说,DP头切换ON/OFF状态,是不应该影响上游DP网的吧?是6RA80直流调速装置的原因吗?
2、查F01910故障(现场总线设定值超时),参见: p2040 ( 场总线 SS 监控时间 )=100ms(所有装置默认)。
按理讲,把倒数第二个DP头拨ON后是不影响前面通讯的。硬件组态里有设置吗?