讨论来讨论去最后的结论是什么

接地类型整明白没有

说一点经验,有条件的情况下仪器仪表的地线单独敷设且在同一点接地,避免各个设备,产线依次连接后再接地(设备电位不同地线上有电流)。如果现场电磁环境不复杂可以与保护接地共用(一般5KW以下变频设备)。设备接地和设备的短路保护接地概念不同,一部分人误把接地就是接到电源进线端的地线上(PE),这是不对的,有人可能测过地线上的电流有时能达到5,6安,这时如果把仪表的接地接到上面去,倒不如悬空。有人可能留意到接地符号 会有两个,查查看是什么意思。