楼主的这个需求确实有现实意义。

如果只是把配置数据保存到PLC,让PLC下次掉电载入之前的数据,这个还是容易实现的。

如果需要更换PLC让之前的数据得以恢复,就只能依赖别的设备保存了。

我给的方案也是可行的,但需要对其他保存数据的设备比较熟悉。

把需要保存的数据上传到上位,可以是HMI可以是上位数据库,最好数据库的这些数据另存为其他容易保存的文件,比如EXCEL表格。恢复时手工选择是否覆盖PLC数据,让数据下传到PLC覆盖即可。