先看一眼V20中的参数 P2000标定的频率,(例如:50Hz)
40003写的是频率,这个频率要写X100倍值即可。(它是个字WORD)要转速25Hz,就是要写2500(数据类型UINT)!只能是0-10000(Hz),不能写负值(反转)!
40101是hex4000=100%标定,是个(数据类型 INT)可以有正负!范围就是-200% - +200%(-32768 - +32767)
所以,0 - 100%就是 0 - 16384(hex 4000)