回复:变频器V20 走MODBUS RTU 通讯时,关于频率设置的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23732
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-01 11:36:02

13楼

先看一眼V20中的参数 P2000标定的频率,(例如:50Hz)

40003写的是频率,这个频率要写X100倍值即可。(它是个字WORD)要转速25Hz,就是要写2500(数据类型UINT)!只能是0-10000(Hz),不能写负值(反转)!

40101是hex4000=100%标定,是个(数据类型 INT)可以有正负!范围就是-200% - +200%(-32768 - +32767)

所以,0 - 100%就是 0 - 16384(hex 4000)

两者不一样!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?