续更。
接着昨天的思路, 今天跟现场人员要来了图纸。研究了一下。
程序中有一个传动速度>0.8额定转速触发急停操作的逻辑。 如图1、2、3;
这个逻辑没问题。 最后的急停位, 连接到主从所有装置的OFF3, 也就是P848.
这个没问题, 但是注意最后一张图。
这个急停操作, 你急停就急停吧, 分哪门子闸。
它居然同时触发进行接触器跳闸操作。
整个原因分析清楚了。
因为机械剧烈震荡, 某个从机偶尔会超过0.8倍额定转速, 且超过100ms;
2. 由于1, 触发了所有装置急停OFF3操作;同时分断各装置进行接触器;
3. 此时主从,均进入速度环, 按OFF3斜坡减速到0;
4. 大约100ms后, 进线接触器完成分断。 此时, 处于回馈制动的装置,还勉强撑着一口气苦苦维持; 处于电动状态的装置, 一口气没上来, 就歇菜报F30003母线电压过低了。(至于为什么主从电动、回馈不一致, 是一位机械间隙过大,已经不能同步)
抛砖引玉,欢迎大家指正。