回复:模拟量接线问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9127
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-01 16:53:54

46楼

@莘莘学子:

莘侠,是的,我也认为没有什么不妥之处。

首先楼主这个接线图是出自西门子200smart plus帮助手册,把接线图画成这样的理由是将所有参与工作的各电源电源,建立在同一个参考点上。这种做法也是我习惯上的做法,反过来当出现不可预知的电磁干扰时,我会考虑断开这个连接,相当于前面说的浮地,可能我这样的做法一般人不习惯理解。



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9012条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。