回复:V20 替换G120变频器,参数设置一样,但是R0035读出的电机温度相差一倍是什么原因

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-01 17:13:05

1楼

这个温度是按电机模型计算出来的。并不是真实的(除非你安装了温度传感器贴片)!

影响它的参数是电机的的额定电流、静态辨识得到的阻抗、和电机(重量)

其中,辨识时,要注意温度参数(默认是20摄氏度)否则,测得的阻抗是不正确的。

还有一个是电机重量,通常是写在电机铭牌上。而参数中是用西门子电机。如果是国产电机两者相差很多。


若变频器和电机在一起,首次调试,上电后我会看一下参数R0037.0散热器温度;把它当作环境温度(也=电机温度),作为电机辨识的温度。

快速调试没有让输入电机重量。要单独输入一下。


这种情况以前见过。电机计算温度与实际温度相差很多;我检查后,通过修改电机重量,调整到两者差不多。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?