I1 - I2 = 两台电机的损耗之和;

I0 + I2 - I1 = 两套对拖系统的损耗之和。

两台3kW电机对拖,在额定转矩80%状态下,所测取的I0大约是3kW电机额定电流的40%以下。


由此,G120作为电机控制系统,在激活了效率优化功能以后。其驱动控制系统损耗非常的小,感觉节能效果很不错哟。


间接说明,共直流母线的电动-发电对拖系统,输入的电源功率可以选小。

我是你的朋友