回复:for不会了 小白求助

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    835
  • 精华

    16
  • 被关注

    385

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-01 21:33:46

3楼

楼主的问题特别好。

1、第二张图第三行的指令不算是FOR与NEXT之间的指令,所以没执行。

2、第三张图的后面两段,只有触点接通后面的指令块才会在FOR中循环运行。

3、FOR指令的index脚的值运行时,在大于FINAL脚的值才会退出循环,所以图上FOR运行完成后index显示101是正确的。

另外说明一下:index脚上的变量不需要初始化。

13478405725
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。