回复:V20 替换G120变频器,参数设置一样,但是R0035读出的电机温度相差一倍是什么原因

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-01 22:06:17

2楼

我是看题目驻足,进来的。因为把G120置换成V20?这个...?


最近,我也有类似的想法,于是给天津的西家传动销售专员打电话,询问V20的价格。他在电话里直接反问我,你怎么现在越用越LOW了?(捂脸)


现在开始,便宜就是王道了。(偷笑)

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。