回复:V20 替换G120变频器,参数设置一样,但是R0035读出的电机温度相差一倍是什么原因

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-02 09:22:35

4楼

展开查看
以下是引用yming在2022-11-02 09:16:51的发言 >3楼

现在的V20不算LOW。比MM420强。

除了没有矢量模式外,它也有P1300=19

有PID(模拟量反馈)

有自由功能块。

此外,还有扩展模块。

以下是引用kdrjl在2022-11-01 22:06:17的发言 >2楼:我是看题目驻足,进...

引用2楼详细内容:

我是看题目驻足,进来的。因为把G120置换成V20?这个...?


最近,我也有类似的想法,于是给天津的西家传动销售专员打电话,询问V20的价格。他在电话里直接反问我,你怎么现在越用越LOW了?(捂脸)


现在开始,便宜就是王道了。(偷笑)

哦?有自由功能块和PID工艺调节器?那就很好了。

我是你的朋友