@莘莘学子:
我明白你想说的那种工作情景,我曾经也维护过中频加热炉,知道它的干扰能力。
哎,电源地与系统地,到底要不要连接,可谓的众说纷纭,各说各家的。
实际上,真正的原因是各家都没有严格按电气作用安装标准去做?
严格执行安装作业标准是非常原则性的问题,我曾经在这个论坛上将过的一件实例,就是我国举办奥运那年,奥运期间快递禁止,我的一位朋友又不想把程序发送给用户,而用户那侧因为电工高级不过,错把零线和相线接错而烧plc。那次饭桌上,我对那位朋友说,区区一个隔离变压器的成本,由于各种原因,要我的朋友自己取车到大西北上千公里路程,自己驾车去处理?到不是说增加一个隔离变压器就能够提升多少抗干扰能力,实际上是我们的心态问题,总以为没有关系,总以为等出了问题才去想补救措施、、、、、、
我认为我们应该学学欧系设备技术、安装方面的优点,时刻关注每一个细小的点点滴滴。
@WWCWWC大神,我觉得你说的也有道理,模拟量接地,可以独立自己做铜线铺地下,单独接地。就是不能共PE端的地,这样完全隔离两个地。或许这样处理就更好些。只是官网帮助手册那个图确实有误导现象,90%的人会把两个地直接短接在PE端接地,这样就非常危险了。