以下是引用不欲勿施13478405725在2022-11-01 21:33:46的发言 >3楼

楼主的问题特别好。

1、第二张图第三行的指令不算是FOR与NEXT之间的指令,所以没执行。

2、第三张图的后面两段,只有触点接通后面的指令块才会在FOR中循环运行。

3、FOR指令的index脚的值运行时,在大于FINAL脚的值才会退出循环,所以图上FOR运行完成后index显示101是正确的。

另外说明一下:index脚上的变量不需要初始化。

万分感谢 很详细 谢谢