没毛病呀。
你的COS 0.78。说明无功相角约38度,SIN 38度就是0.625。
无功电流不就是 0.625x24A=15A么?
带载电流超过额定电流,说明电机选小了呗。
测量一台同类场合的7,5KW的电机,额定15.6A,带着轻载 ,电流5.4 A只占额定电流的35%,而这台已经站62%,是不是有点高?