今天设备人员通知一台设备出了问题,系统控制器采用AB 1756,上位机VB.NET,问题表现是电机回路熔断器熔断、接触器连续分合,经检查接触器由于连续起弧,触点已经损坏,需要更换,由于是正方转电路,两个接触器中间还加了机械连锁模块,更换一个就要拆两个。
更换完成之后发现前面一个接触器开始连续分合,前面这个接触器式是给正反转接触器供电的。老外设计的电路有点让我们看不懂,我们通常是空开>接触器>热继,人家弄一个熔断器>接触器>接触器>热继,接触器是通过PLC直接驱动的。我找了另外一个接触器把供电的这个接触器的线圈先接上去,发现不在连续跳动,就让操作工给换上了,这是我范的第一个错误,只是看了接触器跳动就更换接触器,没有观察PLC输出点的状态,更换完成之后又有了新的问题,安全继电器没有输出,看着安全继电器的电源、复位回路指示、输入通道指示灯都亮着,就是没有输出。
开始怀疑是安全继电器坏了,就换了一个,结果问题依旧,开始查找安全继电器的资料,发现Y1,Y2回路也是输入,短接试了一下,安全继电器就输出了。然后测试正反转,发现不动作,检查控制回路,发现操作工把线圈和触点线接反了,拆线以前还让他拍了照,按照照片接,结果太过于自信,没有认真看照片,主要还是我想偷懒,这是范的第二个错误。拉闸再合闸安全继电器还是不能自动吸合,接通Y1、Y2后能够输出,说明安全继电器没有问题,按照图纸查找问题,安全继电器串的触点都是常闭点,到了正反转接触器前的供电接触器的时候,发现接触器辅助触点是一个常开点,这是范的第三个错误,只是看了接触器的型号和电压,没有看辅助触点,接线还是在原来的位置,可是触点类型变了,导致回路一直不闭合,安全继电器不输出。
安全继电器的问题解决了,开始测试正反转电路,结果一测试发现接触器还是连续跳动,检查控制回路,没有发现虚接,观察PLC输出模块,指示灯一直闪烁,通过更换模块依然没有得到解决。怀疑是有连锁条件不稳定造成的,比如限位开关是否收到了干扰,因为是清洗设备,会不会是光电开关粘上水了,或者接近开关收到强电干扰了,具体是什么传感器作为限位从图纸上也看不出来,老外的图纸原理图和装配图不在一起,公司也提供不了装配图,元件编号全靠扒拉线号找,整到晚上八点半还要写工作报告,活可以不干,工作报告一定要写,一天不写报告好几天的工资就没了。
明天再监控一下程序,继续找问题吧,总是想偷懒,从程序找问题总觉得麻烦,这次又躲不掉了,干了这么多年自控了,程序也做了不少,可是读别人的程序还是觉得是特别痛苦的事情。