200SMART报警HW看门狗超时,err灯常亮

已锁定

手机用户20220706166852

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-07-06

普通 普通 如何晋级?

200SMART报警HW看门狗超时,err灯常亮

4993

14

2022-11-02 21:50:25

    每隔一两天就报警HW看门狗超时,err红灯常亮,断电重启又好了,cpu是SR60,后面挂两个DR32,cpu以及模块是竖着安装的,报警触发时,监控smw100,104,106,均为0,正常生产时,监控到smw98的值会增加,平均一个小时能增加4。通信上与别的两个SR40走s7getput通信,硬件接线上,sr60的输出点直接控制220v交流接触器,


通常报警发生在晚上六点、七点左右。客户每天上午8点生产,中午12点准时断电,下午一点半生产,晚上六点多或者七点多会发生报警,也就是生产4个小时还不至于触发报警,生产六七个小时可能会触发报警

cpu在run模式下,尝试用手晃动后面的扩展模块,并未触发该报警

请问有没有遇到过这种情况的大神