以下是引用kdrjl在2022-11-02 09:36:26的发言 >3楼

应该是。你就把控制字的第0位先置0,等待状态字的第0位和第1位变为1,再将控制字的第0位置1即可。


所谓状态字,顾名思义,就是V90当前所处的状态。控制字就是驱动命令。看着状态字的状态,发送相应的控制字。就万无一失了。

以下是引用smhacker在2022-11-01 23:57:05的发言 >2楼:我用的工艺对象控制...

引用2楼详细内容:

我用的工艺对象控制,那是不是我的MC_Power的EN端和Enable端要等主题曲位0和位1好了以后我再去接通?

以下是引用kdrjl在2022-11-01 21:57:13的发言 >1楼:上电以后,先让PL...

引用1楼详细内容:

上电以后,先让PLC读取状态字的位0和位1,位0=1后,V90为开启准备好。然后位 = 1后,运行准备好,PLC再去控制V90就行了吧?


西家传动的上电过程特别慢,这一点,确实是问题。让PLC想办法等待呗。

不知道是我操作有问题还是怎么回事,我在变量表监控状态字并进行修改的时候,却修改不了,不知道是不是因为有工艺对象在,禁止修改状态字?