模块及IO的特殊寄存器SM有以下几种:
1. I/O信息
(1)SMB5:I/O错误状态
(2)SMW98:I/O扩展总线通信错误
2. CPU信息
(1)SMB6~SMB7: CPU ID、错误状态和数字量I/O点
(2)SMW100:CPU诊断报警代码
(3)SMB1300-SMB1049:CPU硬件/固件ID
3. EM扩展模块
(1)SMB8-SMB19:EM(扩展模块)ID和错误
(2)SMW104~SMW114:EM(扩展模块)诊断报警代码
(3)SMB1100~SMB1399:EM(扩展模块)硬件/固件ID
4. SB信号板
(1)SMB28~SMB29:SB(信号板)ID和错误
(2)SMW102:SB(信号板)诊断报警代码
(3)SMB1050~SMB1099:SB(信号板)硬件/固件ID