各位老师,大家好!
长话短说……
硬件配置:PLC300(CPU313C-2DP)、WINCC6.0+SP2中文版本
分析客户要求得出:(100MS读取一个压力数值)
1、要做试验,同时试验共有8个气瓶,但8个气瓶只实时检测记录其试验管路干路上的压力数值,所以,8个受试气瓶只是记录同一个压力数值即可,其中6秒为一次的试验时间,共做10000次试验,不停的!(因此这批试验完成后共记录60万个压力数值)
2、要显示实时压力数值的曲线图
3、要有查询功能(通过8个气瓶的其中一个瓶子号+试验的第N次),返回报表形式,要有受试气瓶批号、试验第N次、…(气瓶相关信息)…、第N次的6S的压力历史曲线图
现在完成:下位PLC读取并转化压力模拟数值后把其数值放到DB块中,我上位通过DP连接方式读取其数值,并且通过在线趋势图显示……(存储现在遇到问题没有完成)
遇到问题:
1、WINCC在线趋势图设置变量,其最快只能是250MS……
2、归档变量为500MS……
各位老师可否给出你们的思路和解决方式?
各位英雄能否给出解决方法?!我在这里先谢谢了!3Q……