记录每台设备的运行时间,通过定时器进行时间累计,通过比较设备运行的时间,运行时间最短的启动就行了,如果最短的有故障就启动下一台。具体做法可以把没有故障的设备运行时间存入一个表内,可以做一个表,设备编号、运行时间两列,可以认为是一个结构体,对数据进行排序处理,排序的时候通过运行时间作为排序的依据,而设备编号跟着运行时间排序,比如1#机运行时间最短,排在第一行,那么第一个行的设备编号就是1,启动的时候作为判断条件,设备编号=1的设备启动。