刚去现场看了一下, G120XA默认是激活100%效率优化的, 也就是P1580 =100. 现场电机时候185KW, 现在5Hz运行时, 输出电流只有30多安。 100%效率优化,应该对应50%额定磁通。 额定磁通怎么着也有额定电流的20%吧。 额定电流按 320A算 也有64A. 然后*0.5, 也就是30多A.