这是典型的接错线了,2线制的传感器是要搞清楚输入端信号1的电平,例如普遍情况下(也有0V是1信号的模块)西门子是24V为1信号,这时候蓝色线要接PLC的输入,棕色线接电源的24V;日系的PLC一般情况下0V是1信号的,这时候棕色线要接PLC的输入,蓝色线接电源的0V。