      我是一名电厂热控工作人员,那是2019年的冬天,我刚从大唐山东滨州发电公司来到大同阳高热电公司,作为一名有着5年工作经验的热控人员,在技术上不敢说样样精通吧,但是一般的问题也都能解决,正好那是大年初三,我们厂启动锅炉的plc卡件烧了,当天正好是我值班,运行人员一大早就打电话说是,汽包液位不准,让热控人员8点前,赶紧过去看看,当时我还不以为然,以为是差压变送器里边有空气,可是当我到达现场一看,就地变送器工作正常,输出稳定,没有来回波动,于是我就到控制柜,打开柜门的一瞬间我傻眼了,看到CPU上报警了,故障灯亮了,此时我的心一下提到嗓子眼了,因为我之前从来没有接触过PLC,不知道该从哪下手,只是知道一些皮毛,我们用的是300系列的,而且是双电源,双CPU冗余配置,当时的我完全对这没有概念,只是看到一些模拟量输入卡件上的故障灯亮着,因为我的另一个伙伴是一位年长的老师傅,对这个故障心里更是没底,于是我就和他商量怎么来处理,毕竟这大冬天的万一要是停炉了,我们两就是千古罪人了,经过思考和运行人员的商量,我们把那些不重要的参数的卡件,换到汽包水位这边,我们满怀希望的,把另外的模拟量卡件插上去,结果让我们没有想到的是,刚一插,就闻到一股糊味,糟了卡件又烧了,因为我们DCS的卡件都是支持带电插拔的,所以我就想当然了,结果又一次把卡件烧了,这下完了,当时我一下就蒙了,都不知道该怎处理了,后果这里就不说了,我想让大家发挥想象吧。通过那次的教训让我知耻而后勇,我自己按下决心,一定要给自己补齐短板,于是我就开始在网上,书店买一些相关的书籍,来研究学习西门的PLC,后来有幸也参加了一些系统内组织的培训,让我对西门子PLC有了更进一步的认识,现在我所接触是有200.200SMART,300,400,还有1500,基本上对这些东西不是特别陌生,了解了相关的应运软件,能够在日常的工作中来解决一些小的问题,读懂程序,大概判断一些简单的故障,通过论坛更是学习了不少相关的知识,在这里谢谢论坛的工作人员,也祝愿论坛越来越好,谢谢。