恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-05 17:52:05
16楼
那张图里的观测器模型,我理解它是一种针对频率设定值的补偿。要么是针对负载变化的算法,修正频率设定值,要么是利用数据库数据,修正频率设定值。说白了就是针对异步电机在各种温度、负荷变化的状态,对其同步转速滑差的修正和计算。以保证其设定频率下,电机不会因自己的工作状态所产生的滑差,使电机同步转速值跌落。
我们知道,异步电机的滑差,不同的转速下,负荷不同,都能使其滑差不一样。我们在定制一个电机后,制造商的技术,会给我们一个该异步电机在不同转速和不同负荷下的滑差列表。
以G120为例,SLVC控制方式,在电机对拖实验台上,额定转速范围以内,加载至电机额定转矩,设定值转速与实际值转速(第三方转速检测)没有差值。基本是正负1转。3倍额定转速范围以内,弱磁升速段,会有正负3-5转的变化。这就是那个观测模型的作用和效果。仅此而已。而在过去的MM440变频器,3倍额定转速的弱磁升速段,空载最高转速时的实际转速与设定转速差值大约在100rpm以上。这就是G系列那个观测模型的进步。
SLVC控制方式,没有使用古典的闭环控制原理,用的是现代控制理论的方法。
个见,仅供参考。