恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-06 08:22:34
20楼
我只是懒得画图。贴上一个MM 440的而已。
实际上,G120-2的CU处理速度要比MM4快得多,可设置的更多、控制更为精细。
事实上,G120即便是在V/f模式下,它也知道输出电压、电流之间的相位差。
因为,旋转磁场并非正圆,实际上是可以通过电流监测,获得实际转子滑差转速。间接得到转子转速。因此,这是实实在在的闭环。
问题是:低频(例如:1Hz)计算一个周期,结果(要1秒)才能得出。所以,启动过程,只能是开环。即便启动设置成启动闭环,也是要在一个周期后才能得出,然后此结果参与控制。而你的启动过程不管怎么说,都是从0Hz输出开始的。
而降速、穿越(至反转)过程则不然,它是连续的,是已知的。仍然可以是闭环。
我觉得,V20的CU就是沿用MM4的处理器。它没有G120-2那么多功能。
问题1: 如果感测器返回的是转差, 那这个滑差补偿岂不是多余?
问题2: 我看S120设置的位1、位2默认都是0, 这种情况是什么行为?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主