回复:AXIS1_CRTL的Done一直为0

已锁定

cklgg

  • 帖子

    46
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2015-10-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-11-06 13:57:52

10楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-11-01 15:03:55的发言 >7楼

你用脉冲数作为使用单位看看情况,别用工程单位。

非常感谢,原因应该就出在工程单位这里。出异常时轴当前值0.0020833,跟设置每圈9600,一圈20mm的脉冲当量刚好吻合。这个应该是0aa0升级到oaa1版本的新bug,旧机这么设置是没有出现过这样的异常的。