看门狗报警重点查程序,需要优化;
可能的原因:
1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;
2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;
3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间
我也测试了,故意写一段循环1000次的循环,当周期大于500ms时,触发的报警是“扫描看门狗超时”,扫描看门狗超时属于非致命性报警,硬件现象是:run灯灭,stop亮,err并不亮。
而真正的HW看门狗现象是属于致命报警:err长亮(不是闪烁),plc显示“HW看门狗超时 0019”