回复:200SMART报警HW看门狗超时,err灯常亮

已锁定

手机用户20220706166852

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-07-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-11-06 14:13:08

7楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-11-03 17:13:37的发言 >4楼

看门狗报警重点查程序,需要优化;

可能的原因:

1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;

2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;

3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间


我也测试了,故意写一段循环1000次的循环,当周期大于500ms时,触发的报警是“扫描看门狗超时”,扫描看门狗超时属于非致命性报警,硬件现象是:run灯灭,stop亮,err并不亮。


而真正的HW看门狗现象是属于致命报警:err长亮(不是闪烁),plc显示“HW看门狗超时 0019”