恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-06 16:10:29
8楼
效率优化6se70有吗?
你在问谁呢?
西家传动的6SE70,十年前就退市了。时间很久基本没什么印象了。但6SE70有一本大全,分上下两册。你如果有它的pdf电子版文件,在电脑里打开上册,然后在查找那个放大镜的栏目里,输入“效率优化”四个大字。再回车确认,就像瑞星的大狮子找病毒那种的从头搜到尾,相关的信息就全都映入眼帘了。
锋言锋语童鞋,在学时,你是好学生吗?感觉你的学习方法和解析方法都存在问题。还有悟性...也不够理想。老师教的不好呀。嘻嘻,不要介意,推荐你应该学习一些政思课里的马 克 思主义哲学和辩证法。它能帮助你在自动化与驱动专业解析和处理自己的实际问题哟。忠言逆耳。
交流传动的控制,从很早的V/F控制,到磁场定向的V/F控制,再到矢量控制和直接转矩控制,发展到今天,它的控制能力已经完全和古老的直流控制相媲美了。我记得西家传动在解释矢量控制时,有一个知识扫盲的通俗说法,叫矢量控制就像控制直流电机那样控制交流电机。这话说的很明白了。矢量控制就是把电机的交流电流,划分为假想的励磁和电枢两个分量。注意这里是假象,实际上交流电流怎么会分开呢?都混在一起了。就是让你假设的认为,他一部分负责交流电机的励磁,一部分负责转矩输出。所以,你说的那个30%在哪?怎么定义它的30%?而且30%是怎么来的呢?
你可千万不要把交流异步电机,额定点的额定励磁电流,占大约电机额定电流的30%这一现象,就认为所有的转速范围,都是如此了。
为什么本论坛有讨论西家传动的P1300 = 19的应用?假如你真的去研究过它的工作状态,就会对交流传动的控制基本原理,有所认识和解惑了。交流异步电机在空载状态,用很小的电流就能使电机转起来的。这里它的工作电流或许仅仅占电机额定电流的3-5%。如果用矢量控制划分,此时谁占谁的30%呢?然而它确确实实是工作了。空载转起来了。由此,效率优化就可以介入。效率优化的空间在此产生。这仅仅是定性分析。定量计算,也没必要去计算,如果是考虑节能的话,用实际的电表数据去统计就可以了。不过,在统计电表数据以前,先要统计好同期的没有效率优化的数据,然后再统计优化效率以后的数据作比对。没必要搞什么前期的计算,因为节能这个问题原理是清楚的,而实际的状态很复杂,统计数据的关联因素也很多。能节多少电就是电表的数据说话了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主