MD20700参数调人员设为:0,机床在没有回参点的情况下执行G0,G91导致撞车事故。

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

MD20700参数调人员设为:0,机床在没有回参点的情况下执行G0,G91导致撞车事故。

588

6

2022-11-07 13:40:16

我们的客户前天出现机床没有回参考点的情况下,导致了撞车。

我在想不是有硬件限位吗,平时我们手动快速也试过撞硬件限位功能的呀!应该不是手动开撞的车,而是运行G0,G91指令时撞的车,我在想不回参考点循环启动是应该不能执行的。

然后我在家里的机器上进行测试,G0,G91在不回参考点是可以执行的,我查了一下MD20700参数是:0

这个参数要为:1呀,我就改了一下进行测试。


我打电话给调试人员,原来是他们开放的。