它报警后断电重启又好了,报警期间监控plc,没有IO报警,后面的模块组态都能找到,说明模块没坏,是瞬间丢失,plc以及模块竖着放的,输出直接驱动接触器,和这两点有关吗
PLC安装横,竖都没关系,你是不是接触器离PLC很靠近,而且在同一导轨上?如果是,那需要改接触器位置。