以下是引用手机用户20220706166852在2022-11-07 15:30:58的发言 >9楼

它报警后断电重启又好了,报警期间监控plc,没有IO报警,后面的模块组态都能找到,说明模块没坏,是瞬间丢失,plc以及模块竖着放的,输出直接驱动接触器,和这两点有关吗

以下是引用乌龙茶在2022-11-06 17:09:13的发言 >8楼:硬件报警,后面一个...

引用8楼详细内容:

硬件报警,后面一个模块数据采集不到,应该后面模块硬件问题。


PLC安装横,竖都没关系,你是不是接触器离PLC很靠近,而且在同一导轨上?如果是,那需要改接触器位置。