回复:变频器频率0-10V输出接到SMART的AM03输出模块去了,,是不是就烧掉了

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3423
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-08 09:45:47

12楼

坏的可能性极小。楼上芳老师那个隔离变压器唯一的好处就是在大工程施工的初期,可以提供可靠的220V。至于说抗干扰,基本上没作用。

案例:本胖原来在唐山的国义特钢工作过,在2#高炉刚开始的时候,由于变压器附近的零线被钩机给挖断了,造成了控制室的220V变成了320V(不是很稳定,但差不多就是这么高),烧了很多的设备。其实,当时根本没必要要求自控设备到位的,但领导却一直在催,结果就是很多机械设备还没到位,控制系统就进了控制室,开始调试......