隔离变压器380:220v,220伏侧的端子用电笔量会亮是380v侧通过两个绕组的分布电容耦合过来的电压,分布电容对于工频时的阻抗一般较大不足以电到人,但点亮电笔是完全可能的,你用两支电笔同时去量时会发现先亮的那支会变弱一点就是因为分布电容较大的阻抗产生的作用。好象扯跑题了,楼主的贴子要讨论应该是两个电压输出型的端口能否互相连接?从模型理论上说两个电压源互连会产生极大电流的,但实际电路这个电压源是有阻抗的且芯片可能带输出保护所以不会烧电路。为确保安全不要去冒这个风险,万一芯片保护并不完善保护响应不够迅速是有可能造成硬件损坏的。