S7-1200 CPU 集成的两路模拟量输入出厂时被设置为 0..10V 的电压测量。
为了使用 S7-1200 的集成模拟量输入进行电流测量,必须在端子 0 和端子 2M (或者端子 1 和端子 2M)之间并联电阻。
并联250 Ω电阻,也就是将0-20mA(4-20mA)电流信号转换为0-5V(1-5V)电压信号。