发布于 2005-10-29 23:21:47
0楼
西门子的PLC当然和三菱的不一样。
对于S7-200有几种方式可以保持。
1、每次断电不超过两天(别太相信手册的数据),可以在系统块中选择保持区域,定义好区域的首址和长度。别忘了下载系统块?!
2、有可能断电一两个季度。除了上面1的设置外,去买一个电池。拔下PLC上的插口,插上这个小小的东西就可以了。
3、有可能半年、一年停机不用,就需要编一段程序:利用SM31、SM32(自己看看手册的说明)把数据写到EEPROM中。注意:只能保存V区的数据(其实就是写到数据块中,或更新数据块的内容。)因此,要在写之前,把你要保持的其他区域的数据先放到V区,再写。另外,在程序的初始化块(SM0.1)中把这个V区的内容分别MOVE给对应的区域的数据就可以了。当然,保存的程序启动可以利用一个输入点、或触摸屏上的一个键,或者掉电的检测的SM等等触发。要点是不可太过频繁(千万别每次扫描写一次,那就玩完了。)
4、如果是工艺参数,而且你使用S224XP(PLC版本较新),还可以买一个像那个电池一样的小东西(EEPROM)并且使用WIN4.0将工艺参数保存。(有编程向导)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?