回复:G120C变频器当电源用,测试泵需要设置电压、频率和限制最大输出电流

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-09 15:06:24

6楼

哈哈,你这个变频器电源带的是泵?是吗?如果是,你的方案没问题。如果不是,电源的负载什么都有,就像市电那种,推荐变频器的输出不要直接做电源。因为变频器的输出电,谐波很大哟。容易把你的电器烧坏了。


另外,你把电流阈值通过P2170设置,这是什么?这是跳闸保护的阈值。是过电流保护。我觉得它应该是你做的电源保护的最后一道防线。过电流了就跳闸。变频器还有一个前级的过电流保护,就是设置好它的截止电流。什么意思?就是说当负载的电流达到截止电流,变频器就不在输出更大电流了,如果负载太重了,变频器会降低输出电压。所以,既要有过电流的限制,还要有最低电压的限制,这样就更保险了。保护装置因为过电流欠电压之类的故障不受到损坏。


还有,用变频器做电源应用。要选择一个假想电机模型。P1300 = 19很适合用于电源的负载应用。西家传动的独门绝技。