楼主描述的主站如果是指上位机,而且上位机和那个触摸屏是通过同一种通讯方式比如MODBUS RTU或者MODBUS TCP连到PLC的,那就不会有异常情况,如果是两种网络连接着PLC的两个通讯口,会有缺陷,我有碰到这种事情,人家的系统走MODBUS RTU来 连接我的SMART plc, 而我自己有块SMART 触摸屏通过网口连着PLC,结果是人家的系统能正常写数据到PLC,我自己的触摸屏没法写入数据了,但触摸屏能正常显示人家系统写入我PLC的数据。这项目我调试的时候是建议过对方跟我触摸屏采用同一个通讯网络的,对方不接受,没办法,