回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    7110
  • 精华

    4
  • 被关注

    182

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-10 11:25:06

17楼

展开查看
以下是引用手机用户20211109326104在2021-11-26 10:24:52的发言 >11楼

通过get/put可以互为主从。

1、第一组200smart-1通过get和put跟8个200smart通讯;

2、第二组200smart-2通过get和put跟8个200smart通讯;

3、第三组200smart-3通过get和put跟8个200smart通讯;

4、第四组200smart-4通过get和put跟8个200smart通讯;

5、第五组200smart-5通过get和put跟8个200smart通讯;

6、第六组200smart-6通过get和put跟8个200smart通讯;

再加一个总的200smart通过get和put跟第一组200smart-1至第六组200smart-6这6个PLC通讯,这样就可以将48个PLC的数据汇总到一个PLC上,这样的方案应该实现吧。

我记得put/get指令是一个PLC可以连接8个主动和8个被动的PLC。

以下是引用YUKJ在2021-11-24 18:11:46的发言 >6楼:通过put和get指令? ...

引用6楼详细内容:

通过put和get指令? 你有1+48个站点,可要认真考虑方案和程序结构,因为:

200smart   程序中可以有任意数量的 GET 和 PUT 指令,但在同一时间最多只能激活共 16 个 GET 和 PUT 指令。例如,在给定的 CPU 中可以同时激活八个 GET 和八个 PUT 指令,或六个 GET 和十个 PUT 指令。


光读写数据还好,如果还有逻辑动作处理的话,程序量不是一般的大。如果采用上位机的话,这个事就简单很多了,1#PLC读写48#PLC的时间有没有要求?比如4秒刷新一次可以接受么?

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。