以下是引用kdrjl在2022-11-10 19:00:38的发言 >8楼

不要在评论栏里回复问题!


既然是电流信号,那哪读的不对呢?看看P2051.X接收r752这个参数吗?


刚看了一下,P2051.X接收r752.x。没问题。所以你的问题应该是哪里自己搞错了?

我认为,不标定,读不了。

除了定位,PZD只能有两种字的数据类型。

1、控制用字 位的WORD。

2、模拟量的字,INT 或UINT的

这个与那些温度参数一样。

不标定,只能是用非周期读写来读取。TIA中,就是用SINA_PARA_S读写。