恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-10 21:25:30
5楼
请教您另外一个问题,库指令“sina-pos”控制V90,是不是V90必须要有一个硬件限位作为参考点啊?如果没有的话,能否进行测试?
或者,您能否说说您的硬件接线,谢谢!
您是问绝对定位是否需要一个硬件限位吧?
我测试就一个直线皮带模组,没有硬件限位和近点感应,用的是直接设置回零,模式5,控制字047f后就将当前值置为零点了,然后模式改为2,绝对定位没问题的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主