恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-11 14:11:35
29楼
有些应用需要电机带抱闸起动,也就是给出所需使能后,设定值就立即使能,即使抱闸还没有打开。电动机的转矩或电流超过阈值p1221,抱闸打开同时装置进入STOP2状态(使能在,速度设定值按OFF3斜坡下降到0),从而使电动机电流不超过允许的极限值,避免抱闸损坏,经过制动打开时间p1216后,速度设定值按斜坡恢复。如图1所示。
但有时我们不想装置进入STOP2状态,转矩或电流达到阈值后,抱闸打开,速度设定继续上升,和6SE70装置一样,这时可以将p1216设置为0,装置便不会进入STOP2状态,如图2所示。
这在一些非常重的重载起动,又需要尽可能提高节奏的应用上可以用到,例如高炉上料料车。
正好在学习扩展抱闸功能,也看到了电机在带抱闸的情况下启动的应用。目前没机会做实际测试,功能图没太看明白,请问版主,P1220如何设置,设置实际的转矩r80或者实际电流r27就可以,还是P1220设置为额定转矩或者额定电流,P1221是以P1220为基准的百分比?
谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主