24楼
楼主这样是不对滴, 按第一组参数做额定点就可以。 你算出的点, 和第一组本质上没区别。 而且, 计算的点, 实际工作也未必是若磁点。 弱磁点取决于直流母线电压。
如果用计算出的转折点作为额定点,还得计算转矩和功率, 不仅多此一举,还牵扯到 电机保护值的重新设置;麻烦。
第一组参数, 隐含着额定磁通。 系统会试图维持这个额定磁通输出, 也就是维持v/f比值。 当提速, 电压达到直流母线限制后, 会自动弱磁。
如果按照(400rpm,2200V)这个点设置进去,变频器控制的输出电压不会升到3150V了。过了2200V就要进入弱磁区间了。而且对于ALM来说,直流母线是个1.4545倍的定值,也不会达到什么限制了。