通讯按字?

通讯从来就没有过按字的。都是按字节BYTE处理。也不能发送接收一个位BIT!

要是真的把4字节浮点数,“咔嚓一刀”切成两个字去发送。接收方就得这样、那样的做交换处理,才能恢复成正确的浮点数。

正确的做法,就是两边数据类型要一致!

更好的做法就是不使用浮点实数。用标定的带符号或不带符号的整数。