回复:碰到奇怪的电机数据

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-12 13:25:30

30楼

这是特种电机。

锋言锋语和老兵说得都有道理。

首先,锋言锋语说用2.2kV/额定400转/额定电流845A那套参数,做恒转矩电机额定值是对的。

进线电压设为3.15kV。此时,如同勾选87Hz模式,变频器会提高输出电压,移动恒转矩点到572转。

但带来一个问题:

额定电流845A,会导致变频器认为可以一直输出此值,则是错的。对电机保护不利!

这就应该按老兵所述,“在2.2KV以下,电机限幅为845.1A,然后线性到3.15KV时,对应586.8A。”



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:封精理由同上。用原理解析问题。爽!kdrjl