回复:碰到奇怪的电机数据

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23796
  • 精华

    920
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-12 16:32:08

36楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-11-12 15:58:18的发言 >34楼

我不太认同。


第二套参数, 已经是和功率了。


按第一套标定, 400rpm以上已经开始恒功率了, 只不过此时是降低转矩电流, 572转开始常规弱磁操作。


别忘了, 西门子变频器可是 转矩、电流、功率三个限制。

以下是引用yming在2022-11-12 13:25:30的发言 >30楼:这是特种电机。锋言...

引用30楼详细内容:

这是特种电机。

锋言锋语和老兵说得都有道理。

首先,锋言锋语说用2.2kV/额定400转/额定电流845A那套参数,做恒转矩电机额定值是对的。

进线电压设为3.15kV。此时,如同勾选87Hz模式,变频器会提高输出电压,移动恒转矩点到572转。

但带来一个问题:

额定电流845A,会导致变频器认为可以一直输出此值,则是错的。对电机保护不利!

这就应该按老兵所述,“在2.2KV以下,电机限幅为845.1A,然后线性到3.15KV时,对应586.8A。”



连你自己都知道,恒功率是因为输出电压已经提高不了了所致。

这是特种电机。并不是磁饱和曲线是线性到了转折点就成平行线了。

别的我就不多说了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?