如果没有其它第三方通讯伙伴,只有2台S7 200CN,那就使用NETR/NETW向导,简单、占用资源少、通讯高效。也可以实现单边编程。因为它是200本身支持的原生态PPI通讯协议。


如果只有2台S7 200CN,搞什么Modbus RTU 通信就复杂化,占用资源多、通讯效率没有2台200PPI通讯效率高。因为是Modbus RTU 并不是200的原生态通信协议,200要实现Modbus RTU 通信协议,只能依靠自由口通信协议来间接完成,这就造成它比PPI协议占用资源多效率相对低。    Modbus RTU 通信实现不了单边编程。