恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-13 15:00:43
55楼
正确。
给你看个动图:
绿色是变频器输出的等效电压波形。
蓝色的是励磁电流分量(电感无功分量,滞后电压分量90度)
橙色的是转矩电流分量(有功分量,与电压波形同相位)
红色的是合成的电流矢量(视在电流,变频器通过三相电流采样,随时获得。)
注意:电流采样的过零点。
励磁电流大小、过零点位置一定是在E,幅度一定是在G(电压的过零点)
这样,通过监测实际输出电流的过零点A(电流相位)和幅度C,就能算出转矩电流分量(有功分量)
正因为励磁电流幅值在电压波形的过零点,所以,提高电压幅度,也同时测得励磁电流的值。
但最后一句:,“提高电压幅度,也同时测得励磁电流的值”是啥意思?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主