恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-13 22:44:53
10楼
“我的控制器是300的PLC,现在想用V90的伺服实现这个功能,找了下资料,我想应该组态111报文+750报文,先用111报文走定位控制,到位置了111报文再转成速度控制,并设置750报文里的扭矩。不知道我想的对不对。“
到了位置后不必转成速度模式,直接控制750的力矩下限或上限,比如上一步的定位是正方向力矩,那么要继续力矩往正方向,就把负极限力矩改为正的,这个过程也可以渐变,反馈力矩达到设定力矩时记录当前编码器位置,测量任务完成;然后再把负极限力矩改回到-16384,它对应的是-300%,以适应绝对位置定位。
收到,谢谢你的帮助,是的300的PLC,报文控制要自己编程序写了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主