回复:大家好,问下V90伺服定位控制转扭矩控制的问题

已锁定

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-11-13 22:44:53

10楼

展开查看
以下是引用看雪001在2022-11-12 09:40:39的发言 >8楼

“我的控制器是300的PLC,现在想用V90的伺服实现这个功能,找了下资料,我想应该组态111报文+750报文,先用111报文走定位控制,到位置了111报文再转成速度控制,并设置750报文里的扭矩。不知道我想的对不对。“

到了位置后不必转成速度模式,直接控制750的力矩下限或上限,比如上一步的定位是正方向力矩,那么要继续力矩往正方向,就把负极限力矩改为正的,这个过程也可以渐变,反馈力矩达到设定力矩时记录当前编码器位置,测量任务完成;然后再把负极限力矩改回到-16384,它对应的是-300%,以适应绝对位置定位。

以下是引用ws0866在2022-11-05 18:50:30的发言 >楼主:大家好,问下V90伺...

引用楼主详细内容:

大家好,问下V90伺服定位控制转扭矩控制的问题。
工艺是先用定位模式,伺服走到固定位置,就是要顶到工件的位置,然后转扭矩控制,用固定扭矩顶工件,顶一定的时间,测试这段时间工件的变形量。

我的控制器是300的PLC,现在想用V90的伺服实现这个功能,找了下资料,我想应该组态111报文+750报文,先用111报文走定位控制,到位置了111报文再转成速度控制,并设置750报文里的扭矩。不知道我想的对不对。

但看资料上写的是PLC 通过PROFINET 通信控制V90 PN 在速度模式下运行,需要配置报文 102~106,PLC 可以通过PZD5(MOMRED)来传送需要降低的转矩限幅值。

我想当V90走速度控制时因为用扭矩限幅并前面顶到了东西,他往前走的很慢也可能不往前走,这时伺服会不会报警,如果报警应该怎么办,谢谢大家。

 

收到,谢谢你的帮助,是的300的PLC,报文控制要自己编程序写了。