说实话,

第一,除了首尾这个扫描周期的延时是较精确计入的,后续扫描周期的计时其实与SMW22没啥差别,都是毫秒级的,扫描周期越长,累时精度的相对误差就越小;

第二,对T的访问会随时刷新T的状态,而用户自定义定时器只有在程序扫描后才会被刷新,这点有差异,并且对精度也会有影响;

所以我认为是否有必要这么做,我指用BTimer和CTimer指令,不如直接用SMW22做累时来得简单