回复:如何实现 Btimer和Ctimer结合 等效于T编号定时器

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12202
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-14 00:49:06

3楼

你试试这段:

LD     Always_On:SM0.0

LPS

CITIM  VD100, AC0                  // 更新,VD100为记忆单元

LDW<=  VW0, AC0                    // 与设定值比较

OW>    0, AC0                      // 应对超量程、未初始化情况

ALD

BITIM  VD100                       // 重启定时

MOVW   0, AC0                      // 当前值清0

=      M0.0                        // 定时器状态

LPP

MOVW   AC0, VW104                  // 定时值保存